ООО ЭЛТЕХ
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Участников: 3

Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор Lzktog Пт 30 Май 2014 - 11:03

Здравствуйте! Прошу вас описать принцип работы и подключения блока "Тверца-ТМ" к СКЗ тиристорного типа.
Lzktog
Lzktog
Мл. сержант
Мл. сержант

Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор maxkukh Пт 30 Май 2014 - 14:28

Здравствуйте, Сергей!
СКЗ тиристорного типа существует достаточно большой парк.
К любой СКЗ можно подключить модуль телеметрии в режиме измерения. Схема подключения есть в руководстве по эксплуатации на модуль телеметрии.
Продублирую схему здесь. Какчество схемы конечно не айс, в руководстве по эксплуатации лучше.

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Sh_tm

Указанный на рисунке интерфейс аналогового управления в ТМ  имеет выходы 5 (+) и 6 (-).

Для подключения ТМ в режиме управления необходимо рассматривать документацию (схемы, техописание, руководство по эксплуатации) конкретной станции.
В общем случае, как это сделано у завода "Сигнал" в комплект документации входит схема подключения модуля телеметрии стороннего производителя.
Пример схемы выкладываю ниже.

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Vope
Для данной станции (вверху картинки указаны название и серия) по схеме клеммы управления от модуля телеметрии подключаются к разъему ХТ1. К клемме 9 подключается "+" управляющего сигнала, а к клемме 10 подключается "-" управляющего сигнала. Данное устройство управления обозначено на схеме как источник тока.
Слева указано сопротивления измерительной цепи 249  Ом.
Модули телеметрии после 2011 г.в. как раз ориентированы, на такое сопротивление.
В случае если будет неадекватная реакция СКЗ на управляющие воздействия ТМ, то свяжитесь с нами.

Для других СКЗ другие схемы подключения, только для "Сигналовских" станций - около 10 схем. Если не верите можете посмотреть у них на оф.сайте.

Если говорить применительно к той станции, о которой мы беседовали по телефону, то ее так и не подключили, поэтому советовать что-то я не могу.
Как говорится, давайте начнем с нуля.
Укажите полное наименование СКЗ, год изготовления, завод изготовитель и если есть какая документация, то придется очень кстати.
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор Lzktog Пт 30 Май 2014 - 14:58

У меня почему то не отображаются изображения
Вот схема СКЗМ год выпуска древний но могу уточнить. Принцип один у всех.
"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа 15rhau0
Lzktog
Lzktog
Мл. сержант
Мл. сержант

Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор maxkukh Пт 30 Май 2014 - 16:15

На вскидку подключать нужно, к R3 контакты 6 станции к контакту 6 блока ТМ, а 23 контакт станции к контакту 5 ТМ.
Боле подробно схему изучу, опишу как подключиться.


Последний раз редактировалось: maxkukh (Пн 2 Июн 2014 - 12:58), всего редактировалось 1 раз(а)
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор Lzktog Пн 2 Июн 2014 - 10:39

На эту станцию (В-ОПЕ) имеется возможность подключить ТМ в лабораторных условиях, в отличие от СКЗМ, где не будет обратной связи. Вот схема:
"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа B5o083
Lzktog
Lzktog
Мл. сержант
Мл. сержант

Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор maxkukh Вт 10 Июн 2014 - 12:00

В точках 20, 21 и 22 измерить напряжение при выходных параметрах СКЗ = 0 и при выходных параметрах СКЗ = мах
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор Lzktog Пн 16 Июн 2014 - 15:50

Сделал измерения, результаты такие:
Min: 22-20 - +3V, 22-21 - +3V
Max: 22-20 - +3V, 22-21 - 0V
Lzktog
Lzktog
Мл. сержант
Мл. сержант

Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор maxkukh Пн 16 Июн 2014 - 16:12

А 21 относительно 20 как себя ведет?
Ведь, если я не ошибаюсь, 20 - это общий минус (земля).
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор Lzktog Вт 17 Июн 2014 - 8:31

20-21 min 0, max -3
подключил 5-20, 6-21 через делитель 3.3 и 5.1 КОм. Работает, регулируется, НО! Регулировка не постоянно держится, ток начинает плавать. Допустим уставка 0,4 А - плавает от 0,2 до 0,6. Уставка 1,2 А - плавает от 0,8 до 1,8 и иногда резко подскакивает до 6,6 А затем снова опускается и плавает уже в меньших пределах.

Уровень управляющего сигнала при штатном режиме плавает после делителя в пределах 70 мВ, до делителя - почти 400 мВ, то есть это между минимальным и максимальным значением управляющего сигнала. Причем циклически меняется вверх, вниз, вверх, вниз. Установил фильтр 2 конденсатора 0,22 мкФ и электролит на 4700 мкФ - в работе ничего не изменилось. Помехи зато убрались.
Lzktog
Lzktog
Мл. сержант
Мл. сержант

Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор maxkukh Вт 17 Июн 2014 - 10:16

Сегодня мне обещали поправить программу под Ваш контроллер и сделать более плавное управление.
Как будет программа я свяжусь.
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор Sacred Чт 31 Июл 2014 - 16:32

Добрый день.
Имеется блок "Тверца-ТМ" после ремонта, он не опрашивается. Т.е. установлен в станцию, включен, все параметры отображает четко, и при звонке с обычного телефона на номер блока есть связь, но при опросе с компьютера с него не поступают данные. В чем может быть проблема!?
Sacred
Sacred
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2014-06-30

Вернуться к началу Перейти вниз

"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа Empty Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа

Сообщение автор maxkukh Чт 31 Июл 2014 - 16:51

Возможно, контроллер не может "докричаться" до вышки. Т.е. вышка связи его видит и регистрационные данные он смог передать, но при сеансе связи не хватает мощности передатчику.
Посмотрите здесь https://eltech.forum2x2.ru/t41-topic попробуйте сделать замеры, заменить антенну или хотя бы перенести антенну с места на место.
Все контроллеры, как при изготовлении, так и после ремонта обязательно проверяются на работу связи. Причем я у себя вообще не подключаю антенну к контроллеру.
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения