"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
Участников: 3
Страница 1 из 1
"Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
Здравствуйте! Прошу вас описать принцип работы и подключения блока "Тверца-ТМ" к СКЗ тиристорного типа.
Lzktog- Мл. сержант
- Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
Здравствуйте, Сергей!
СКЗ тиристорного типа существует достаточно большой парк.
К любой СКЗ можно подключить модуль телеметрии в режиме измерения. Схема подключения есть в руководстве по эксплуатации на модуль телеметрии.
Продублирую схему здесь. Какчество схемы конечно не айс, в руководстве по эксплуатации лучше.
Указанный на рисунке интерфейс аналогового управления в ТМ имеет выходы 5 (+) и 6 (-).
Для подключения ТМ в режиме управления необходимо рассматривать документацию (схемы, техописание, руководство по эксплуатации) конкретной станции.
В общем случае, как это сделано у завода "Сигнал" в комплект документации входит схема подключения модуля телеметрии стороннего производителя.
Пример схемы выкладываю ниже.
Для данной станции (вверху картинки указаны название и серия) по схеме клеммы управления от модуля телеметрии подключаются к разъему ХТ1. К клемме 9 подключается "+" управляющего сигнала, а к клемме 10 подключается "-" управляющего сигнала. Данное устройство управления обозначено на схеме как источник тока.
Слева указано сопротивления измерительной цепи 249 Ом.
Модули телеметрии после 2011 г.в. как раз ориентированы, на такое сопротивление.
В случае если будет неадекватная реакция СКЗ на управляющие воздействия ТМ, то свяжитесь с нами.
Для других СКЗ другие схемы подключения, только для "Сигналовских" станций - около 10 схем. Если не верите можете посмотреть у них на оф.сайте.
Если говорить применительно к той станции, о которой мы беседовали по телефону, то ее так и не подключили, поэтому советовать что-то я не могу.
Как говорится, давайте начнем с нуля.
Укажите полное наименование СКЗ, год изготовления, завод изготовитель и если есть какая документация, то придется очень кстати.
СКЗ тиристорного типа существует достаточно большой парк.
К любой СКЗ можно подключить модуль телеметрии в режиме измерения. Схема подключения есть в руководстве по эксплуатации на модуль телеметрии.
Продублирую схему здесь. Какчество схемы конечно не айс, в руководстве по эксплуатации лучше.
Указанный на рисунке интерфейс аналогового управления в ТМ имеет выходы 5 (+) и 6 (-).
Для подключения ТМ в режиме управления необходимо рассматривать документацию (схемы, техописание, руководство по эксплуатации) конкретной станции.
В общем случае, как это сделано у завода "Сигнал" в комплект документации входит схема подключения модуля телеметрии стороннего производителя.
Пример схемы выкладываю ниже.
Для данной станции (вверху картинки указаны название и серия) по схеме клеммы управления от модуля телеметрии подключаются к разъему ХТ1. К клемме 9 подключается "+" управляющего сигнала, а к клемме 10 подключается "-" управляющего сигнала. Данное устройство управления обозначено на схеме как источник тока.
Слева указано сопротивления измерительной цепи 249 Ом.
Модули телеметрии после 2011 г.в. как раз ориентированы, на такое сопротивление.
В случае если будет неадекватная реакция СКЗ на управляющие воздействия ТМ, то свяжитесь с нами.
Для других СКЗ другие схемы подключения, только для "Сигналовских" станций - около 10 схем. Если не верите можете посмотреть у них на оф.сайте.
Если говорить применительно к той станции, о которой мы беседовали по телефону, то ее так и не подключили, поэтому советовать что-то я не могу.
Как говорится, давайте начнем с нуля.
Укажите полное наименование СКЗ, год изготовления, завод изготовитель и если есть какая документация, то придется очень кстати.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
У меня почему то не отображаются изображения
Вот схема СКЗМ год выпуска древний но могу уточнить. Принцип один у всех.
Вот схема СКЗМ год выпуска древний но могу уточнить. Принцип один у всех.
Lzktog- Мл. сержант
- Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
На вскидку подключать нужно, к R3 контакты 6 станции к контакту 6 блока ТМ, а 23 контакт станции к контакту 5 ТМ.
Боле подробно схему изучу, опишу как подключиться.
Боле подробно схему изучу, опишу как подключиться.
Последний раз редактировалось: maxkukh (Пн 2 Июн 2014 - 12:58), всего редактировалось 1 раз(а)
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
На эту станцию (В-ОПЕ) имеется возможность подключить ТМ в лабораторных условиях, в отличие от СКЗМ, где не будет обратной связи. Вот схема:
Lzktog- Мл. сержант
- Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
В точках 20, 21 и 22 измерить напряжение при выходных параметрах СКЗ = 0 и при выходных параметрах СКЗ = мах
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
Сделал измерения, результаты такие:
Min: 22-20 - +3V, 22-21 - +3V
Max: 22-20 - +3V, 22-21 - 0V
Min: 22-20 - +3V, 22-21 - +3V
Max: 22-20 - +3V, 22-21 - 0V
Lzktog- Мл. сержант
- Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
А 21 относительно 20 как себя ведет?
Ведь, если я не ошибаюсь, 20 - это общий минус (земля).
Ведь, если я не ошибаюсь, 20 - это общий минус (земля).
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
20-21 min 0, max -3
подключил 5-20, 6-21 через делитель 3.3 и 5.1 КОм. Работает, регулируется, НО! Регулировка не постоянно держится, ток начинает плавать. Допустим уставка 0,4 А - плавает от 0,2 до 0,6. Уставка 1,2 А - плавает от 0,8 до 1,8 и иногда резко подскакивает до 6,6 А затем снова опускается и плавает уже в меньших пределах.
Уровень управляющего сигнала при штатном режиме плавает после делителя в пределах 70 мВ, до делителя - почти 400 мВ, то есть это между минимальным и максимальным значением управляющего сигнала. Причем циклически меняется вверх, вниз, вверх, вниз. Установил фильтр 2 конденсатора 0,22 мкФ и электролит на 4700 мкФ - в работе ничего не изменилось. Помехи зато убрались.
подключил 5-20, 6-21 через делитель 3.3 и 5.1 КОм. Работает, регулируется, НО! Регулировка не постоянно держится, ток начинает плавать. Допустим уставка 0,4 А - плавает от 0,2 до 0,6. Уставка 1,2 А - плавает от 0,8 до 1,8 и иногда резко подскакивает до 6,6 А затем снова опускается и плавает уже в меньших пределах.
Уровень управляющего сигнала при штатном режиме плавает после делителя в пределах 70 мВ, до делителя - почти 400 мВ, то есть это между минимальным и максимальным значением управляющего сигнала. Причем циклически меняется вверх, вниз, вверх, вниз. Установил фильтр 2 конденсатора 0,22 мкФ и электролит на 4700 мкФ - в работе ничего не изменилось. Помехи зато убрались.
Lzktog- Мл. сержант
- Сообщения : 13
Дата регистрации : 2013-02-04
Откуда : Тамбов
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
Сегодня мне обещали поправить программу под Ваш контроллер и сделать более плавное управление.
Как будет программа я свяжусь.
Как будет программа я свяжусь.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
Добрый день.
Имеется блок "Тверца-ТМ" после ремонта, он не опрашивается. Т.е. установлен в станцию, включен, все параметры отображает четко, и при звонке с обычного телефона на номер блока есть связь, но при опросе с компьютера с него не поступают данные. В чем может быть проблема!?
Имеется блок "Тверца-ТМ" после ремонта, он не опрашивается. Т.е. установлен в станцию, включен, все параметры отображает четко, и при звонке с обычного телефона на номер блока есть связь, но при опросе с компьютера с него не поступают данные. В чем может быть проблема!?
Sacred- Рядовой
- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2014-06-30
Re: "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
Возможно, контроллер не может "докричаться" до вышки. Т.е. вышка связи его видит и регистрационные данные он смог передать, но при сеансе связи не хватает мощности передатчику.
Посмотрите здесь https://eltech.forum2x2.ru/t41-topic попробуйте сделать замеры, заменить антенну или хотя бы перенести антенну с места на место.
Все контроллеры, как при изготовлении, так и после ремонта обязательно проверяются на работу связи. Причем я у себя вообще не подключаю антенну к контроллеру.
Посмотрите здесь https://eltech.forum2x2.ru/t41-topic попробуйте сделать замеры, заменить антенну или хотя бы перенести антенну с места на место.
Все контроллеры, как при изготовлении, так и после ремонта обязательно проверяются на работу связи. Причем я у себя вообще не подключаю антенну к контроллеру.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Похожие темы
» Тверца-900 - замер потенциала
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
» Техническое обслуживание ТВЕРЦА-ТМ - вопросы
» Тверца-900 - обрыв нагрузки
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
» Техническое обслуживание ТВЕРЦА-ТМ - вопросы
» Тверца-900 - обрыв нагрузки
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пн 11 Фев 2019 - 16:14 автор maxkukh
» Комплектация скз
Ср 1 Авг 2018 - 11:58 автор maxkukh
» Модем не находит порт.
Пт 1 Июн 2018 - 15:13 автор maxkukh
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Пн 28 Авг 2017 - 8:15 автор maxkukh
» Отзывы о нашей продукции
Вт 25 Июл 2017 - 12:11 автор maxkukh
» Отправка смс
Чт 2 Фев 2017 - 7:40 автор maxkukh