Техническое обслуживание ТВЕРЦА-900 - вопросы
Участников: 5
Страница 2 из 2
Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Техническое обслуживание ТВЕРЦА-900 - вопросы
Здравствуйте. Если речь идет о калибровке, то на форуме есть инструкция. Более подробные отправил на почту.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Калибровка по току и напряжению
Здравствуйте!
При входе в режим калибровки еть возможность калибровать по току, напряжению и потенциалу.
На форуме нашел калибровку по потенциалу, а как калибруется ток и напряжение?
При входе в режим калибровки еть возможность калибровать по току, напряжению и потенциалу.
На форуме нашел калибровку по потенциалу, а как калибруется ток и напряжение?
Анатолий Геннадьевич- Рядовой
- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2014-03-05
Возраст : 56
Откуда : Сыктывкар
Счетчик СВН
Почему периодически сбрасывается показания счетчика суммарного времени работы?
Анатолий Геннадьевич- Рядовой
- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2014-03-05
Возраст : 56
Откуда : Сыктывкар
Re: Техническое обслуживание ТВЕРЦА-900 - вопросы
Здравствуйте, Анатолий Геннадьевич!
Напряжение калибруется обычно только на предприятии изготовителе (метрологически-значимым параметром, согласно методике поверки, не является). Даже при ремонте цепи измерения напряжения, отклонения измеряемой величины останутся незначительными.
Для калибровки напряжения и тока требуется однозначно снять крышку с СКЗ.
Если Вы самостоятельно ремонтируете СКЗ или она по каким-либо причинам не прошла поверку, то напишите мне пожалуйста на электронную почту и я вышлю Вам подробную технологическую инструкцию. Адрес электронной почты у меня в подписи.
Сбой учета времени наработки имеет место быть, но это не системный случай и на данный момент мы пока не отловили причину этого.
Напряжение калибруется обычно только на предприятии изготовителе (метрологически-значимым параметром, согласно методике поверки, не является). Даже при ремонте цепи измерения напряжения, отклонения измеряемой величины останутся незначительными.
Для калибровки напряжения и тока требуется однозначно снять крышку с СКЗ.
Если Вы самостоятельно ремонтируете СКЗ или она по каким-либо причинам не прошла поверку, то напишите мне пожалуйста на электронную почту и я вышлю Вам подробную технологическую инструкцию. Адрес электронной почты у меня в подписи.
Сбой учета времени наработки имеет место быть, но это не системный случай и на данный момент мы пока не отловили причину этого.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Техническое обслуживание ТВЕРЦА-900 - вопросы
что то пошло много неисправностей по оборудованию.....
PermIG- Прапорщик
- Сообщения : 34
Дата регистрации : 2010-04-25
Возраст : 50
Откуда : Пермь
Re: Техническое обслуживание ТВЕРЦА-900 - вопросы
Здравствуйте Игорь! Такое может быть только в случае неправильной эксплуатации!
В подтверждение своим словам могу привести опыт эксплуатации в г.Бологое Тверской области.
В данном филиале были проблемы, когда станция приходила в ремонт (причем процент выхода из строя был достаточно высокий), то там была выгоревшая половина деталей в силовой части. В данном филиале эксплуатируются СКЗ 2005,06 и 07 года выпуска (практически всем СКЗ 10 лет).
Совместно с эксплуатирующей организацией мы провели проверку соблюдения правил эксплуатации.
В результате проверки было принято решение устранить замечания:
- заземлить преобразователи мощности (были такие);
- доукомплектовать (в некоторых местах просто подключить) газоразрядники на выходе СКЗ;
- оснастить все СКЗ блоками защиты от перенапряжений ПРОТЕКТ-04 (у ПРОТЕКТОВ-01 ДО 2013г.в. эффективность ниже).
Итоги проведенных мероприятий были задокументированы соотвествующим актом.
НИ ОДНОГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ с октября 2015 года по настоящее время, несмотря на близость железной дороги и прохождение грозового периода.
Вот что значит правильная эксплуатация!
В подтверждение своим словам могу привести опыт эксплуатации в г.Бологое Тверской области.
В данном филиале были проблемы, когда станция приходила в ремонт (причем процент выхода из строя был достаточно высокий), то там была выгоревшая половина деталей в силовой части. В данном филиале эксплуатируются СКЗ 2005,06 и 07 года выпуска (практически всем СКЗ 10 лет).
Совместно с эксплуатирующей организацией мы провели проверку соблюдения правил эксплуатации.
В результате проверки было принято решение устранить замечания:
- заземлить преобразователи мощности (были такие);
- доукомплектовать (в некоторых местах просто подключить) газоразрядники на выходе СКЗ;
- оснастить все СКЗ блоками защиты от перенапряжений ПРОТЕКТ-04 (у ПРОТЕКТОВ-01 ДО 2013г.в. эффективность ниже).
Итоги проведенных мероприятий были задокументированы соотвествующим актом.
НИ ОДНОГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ с октября 2015 года по настоящее время, несмотря на близость железной дороги и прохождение грозового периода.
Вот что значит правильная эксплуатация!
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Техническое обслуживание ТВЕРЦА-900 - вопросы
Максим, все эти мероприятия выполняются, но не выход в режим работы станции, конечно могу предположить плохое отношение строителей и еще одно вы консультировали наш центр стандартизации по проверке тверцы?
PermIG- Прапорщик
- Сообщения : 34
Дата регистрации : 2010-04-25
Возраст : 50
Откуда : Пермь
Re: Техническое обслуживание ТВЕРЦА-900 - вопросы
Даже давал инструкции как калибровку делать.
А какого года станции и на сколько несоответствие?
А какого года станции и на сколько несоответствие?
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Страница 2 из 2 • 1, 2
Похожие темы
» Техническое обслуживание ТВЕРЦА-ТМ - вопросы
» Вопросы по монтажу
» Тверца-900 - замер потенциала
» "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
» Вопросы по монтажу
» Тверца-900 - замер потенциала
» "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
Страница 2 из 2
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пн 11 Фев 2019 - 16:14 автор maxkukh
» Комплектация скз
Ср 1 Авг 2018 - 11:58 автор maxkukh
» Модем не находит порт.
Пт 1 Июн 2018 - 15:13 автор maxkukh
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Пн 28 Авг 2017 - 8:15 автор maxkukh
» Отзывы о нашей продукции
Вт 25 Июл 2017 - 12:11 автор maxkukh
» Отправка смс
Чт 2 Фев 2017 - 7:40 автор maxkukh