Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Всю тему в данном сообщении раскрывать не буду. Технические и функциональные возможностями изложены в приложении.
Всю тему в данном сообщении раскрывать не буду. Технические и функциональные возможностями изложены в приложении.
- Вложенные файлы
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
В АДС поменяли компьютер, переустановил программу телеметрического комплекса "Тверца". Обнаружились некоторые недостатки:
1. При запросе графика с телеметрии ГРП выходит ошибка: "Модуль "OPC Server.exe" не обрабатывает сообщения (подробнее смотри во вкладке "Outpat") по закрытию этого окна работа будет прекращена.
2. При срабатывании тревоги, т.е. давление превышает (или становится меньше) установленные параметры, не выходит окно тревоги и нет сигнала тревоги.
Что делать???
1. При запросе графика с телеметрии ГРП выходит ошибка: "Модуль "OPC Server.exe" не обрабатывает сообщения (подробнее смотри во вкладке "Outpat") по закрытию этого окна работа будет прекращена.
2. При срабатывании тревоги, т.е. давление превышает (или становится меньше) установленные параметры, не выходит окно тревоги и нет сигнала тревоги.
Что делать???
Мишка- Рядовой
- Сообщения : 1
Дата регистрации : 2014-02-26
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Здравствуйте!
1. Скачайте с сайта из раздела загрузки новую программу и переустановите.
В новой версии эта ошибка устранена.
Скачать программу можно здесь
2. Настройка тревог производится в окне настройки звуков.
Необходимо проверить запущено, ли это приложение и настроить, для чего откройте окно Администратор пакета и перейдите на вкладку Modules там найдите модуль GRPSound.exe и кликните по нему ПКМ и выберите "Показать главное окно". В открывшемся окне установите галочки на события, сигнализация которых Вам требуется, при желании можете установить звуки. Все должно работать.
P.S. Тему я чуть позже вынесу отдельно
1. Скачайте с сайта из раздела загрузки новую программу и переустановите.
В новой версии эта ошибка устранена.
Скачать программу можно здесь
2. Настройка тревог производится в окне настройки звуков.
Необходимо проверить запущено, ли это приложение и настроить, для чего откройте окно Администратор пакета и перейдите на вкладку Modules там найдите модуль GRPSound.exe и кликните по нему ПКМ и выберите "Показать главное окно". В открывшемся окне установите галочки на события, сигнализация которых Вам требуется, при желании можете установить звуки. Все должно работать.
P.S. Тему я чуть позже вынесу отдельно
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Вопрос есть.
Можно ли настроить два контроллера "ТверцА" для работы с одной SIM-картой, т.е. таким образом, что бы получился единый комплекс с удвоенным числом аналоговых и дискретных входов, воспринимаемых комплексом мониторинга, как одно устройство?
Можно ли настроить два контроллера "ТверцА" для работы с одной SIM-картой, т.е. таким образом, что бы получился единый комплекс с удвоенным числом аналоговых и дискретных входов, воспринимаемых комплексом мониторинга, как одно устройство?
Климков Олег Григорьевич- Ефрейтор
- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2014-09-03
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Здравствуйте. Возможность работы двух контроллеров в каскаде (как единое устройство) есть, дополнительных настроек не требуется, при формировании заказа количество контроллеров определит наш сотрудник.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Максим Николаевич, уточню вопрос. У нас есть два контроллера "КИТП 01". И есть объект, куда мы бы хотели установить, взамен имеющегося контроллера другого производителя, эти два контроллера, но таким образом, что бы системой мониторинга, они воспринимались как единый комплекс с удвоенным количеством входов. Как это можно сделать?
Климков Олег Григорьевич- Ефрейтор
- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2014-09-03
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Подкючите питание к контроллеру и посмотрите версию ПО. Если 10 то необходимо перешить на 12 это можно сделать дистанционно. Потом нужно будет подключить их по 232 интерфейсу. Как это сделать я расскажу. Если же версия ПО 6 то не получится их объединить.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
А с 6-й версии ПО на 10-ю или сразу на 12-ю нельзя будет обновиться?
Климков Олег Григорьевич- Ефрейтор
- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2014-09-03
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
В железо, на котором установлена 6 ая версия, 12 не будет корректно работать, а именно взаимодействие контроллеров между собой, так как на ней есть схемотехническая ошибка. Эта ошибка на новых платах уже устранена. Кстати, если есть Ваши представители на выставке в Питере, то мы можем продемонстрировать работу каскада контроллеров. Стенд Е1.4.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Максим Николаевич, возможна ли настройка на контроллерах "КИТП-01" с версией ПО 6/4 рассылка СМС по срабатыванию аварийных уставок параллельно по двум номерам модемов-опросчиков ?
Климков Олег Григорьевич- Ефрейтор
- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2014-09-03
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Здравствуйте. Рассылка на дублирующие номера осуществляется программой мониторинга и не зависит от версии ПО контроллера.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Здравствуйте! Максим Николаевич, а был ли опыт по организации резервирования серверов с программой мониторинга, опрашивающих "КИТП-01" по GSM-модемам через СМС?
Климков Олег Григорьевич- Ефрейтор
- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2014-09-03
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Зачем резервировать сервера. Установите web интерфейс и пользуйтесь хоть на 5 хоть на 10 компьютерах.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Это я понимаю Сервера резервируются на случай выхода одного из них из строя. Т.е. в системе, по требованиям п.6 документа "Технические требования ОАО "Газпромрегионгаз" к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей" от 2010 года должен быть резервированный сервер сбора данных (если один сервер вышел из строя, второй подхватывает опрос КП и передачу данных на АРМ диспетчера). В принципе, наверное, это возможно организовать путем параллельного подключения одного модема на два идентичных сервера опроса (и дальше уже идет раздача данных либо через ОРС, либо через web-клиентов).
Но тогда вопрос, поддерживает ли такой режим работы драйвер модема.
Но тогда вопрос, поддерживает ли такой режим работы драйвер модема.
Климков Олег Григорьевич- Ефрейтор
- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2014-09-03
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Скиньте мне на почту пожалуйста этот документ, если он у Вас имеется и не имеет гриф секретно.Климков Олег Григорьевич пишет:если один сервер вышел из строя, второй подхватывает опрос КП и передачу данных на АРМ диспетчера
Если Вы оснащаете АРМ вторым сервером, наверно нужно закладывать в комплектацию сервера и второй USB модем.
Скопируете туда программное обеспечение и подключите модем, а при выходе из строя сервера второй как раз запустится и продолжит опрос.
Я просто не совсем понимаю как резервируются USB устройства.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Документ скинул.
У нас есть два модема, но вопрос в том, что сообщения от контроллера по срабатыванию аварийных пределов и дискретных сигналов будут приходить только на один.
У нас есть два модема, но вопрос в том, что сообщения от контроллера по срабатыванию аварийных пределов и дискретных сигналов будут приходить только на один.
Климков Олег Григорьевич- Ефрейтор
- Сообщения : 8
Дата регистрации : 2014-09-03
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
У операторов связи есть функция переадресация в GSM сети при отсутствии абонента. Предлагаю уточнить у них как это реализуется. У меня когда один телефон выключен, то звонки приходят на второй. такая же услуга есть и для SMS.
За документ спасибо сижу изучаю.
За документ спасибо сижу изучаю.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Добрый день, вопрос вот в чем - можно ли как то привязать КИТП к снятию потенциала? (установлено в ГРП и работает по показаниям давления)
PermIG- Прапорщик
- Сообщения : 34
Дата регистрации : 2010-04-25
Возраст : 50
Откуда : Пермь
Re: Технические характеристики и функциональные возможности телеметрии ГРП
Здравствуйте Игорь!
Да конечно можно привязать.
Если катодка типа В-ОПЕ, то у нее должен быть выход измерительный 4-20 мА. Только обязательно узнайте является ли этот выход катодки источником тока, если да, то подключать нужно минус (4-20) от катодки на минус питания КИТП, а плюс (4-20) катодки на минус аналогового канала КИТП.
если такого выхода нет, то нужно преобразовать вольты измерения потенциала в токовый интерфейс 4-20 и завести в КИТП и сконфигурировать для этого канал.
Извиняюсь за долгое ожидание ответа. Сбоит оповещение по новым сообщениям и темам.
Да конечно можно привязать.
Если катодка типа В-ОПЕ, то у нее должен быть выход измерительный 4-20 мА. Только обязательно узнайте является ли этот выход катодки источником тока, если да, то подключать нужно минус (4-20) от катодки на минус питания КИТП, а плюс (4-20) катодки на минус аналогового канала КИТП.
если такого выхода нет, то нужно преобразовать вольты измерения потенциала в токовый интерфейс 4-20 и завести в КИТП и сконфигурировать для этого канал.
Извиняюсь за долгое ожидание ответа. Сбоит оповещение по новым сообщениям и темам.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пн 11 Фев 2019 - 16:14 автор maxkukh
» Комплектация скз
Ср 1 Авг 2018 - 11:58 автор maxkukh
» Модем не находит порт.
Пт 1 Июн 2018 - 15:13 автор maxkukh
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Пн 28 Авг 2017 - 8:15 автор maxkukh
» Отзывы о нашей продукции
Вт 25 Июл 2017 - 12:11 автор maxkukh
» Отправка смс
Чт 2 Фев 2017 - 7:40 автор maxkukh