ООО ЭЛТЕХ
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900

Участников: 2

Перейти вниз

Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900 Empty Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900

Сообщение автор ЭХЗ Ср 13 Мар 2013 - 8:57

Обрисовываем очередную проблему с одним из блоков.  Происходит мерцание алфавитно-цифрового индикатора, замечено краткосрочное отключение индикатора без сброса отображенного режима работы и параметров. При этом пропадает связь со станцией. После перезапуска связь восстанавливается до следующего опроса станции, а мерцание индикатора не исчезает.
В сетевом напряжении ( 220 В) скачков не выявлено.
ЭХЗ
ЭХЗ
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2013-03-13

Вернуться к началу Перейти вниз

Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900 Empty Re: Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900

Сообщение автор maxkukh Ср 13 Мар 2013 - 9:44

ЭХЗ пишет:Происходит мерцание алфавитно-цифрового индикатора, замечено краткосрочное отключение индикатора без сброса отображенного режима работы и параметров. При этом пропадает связь со станцией. После перезапуска связь восстанавливается до следующего опроса станции, а мерцание индикатора не исчезает.
В сетевом напряжении ( 220 В) скачков не выявлено.
Здравствуйте!
Судя по Вашему описанию "проседает" основное питание, что сказывается на связи и индикации, но недостаточно низкое для того чтобы остановить выполнение программы.
Скорее всего неисправен модуль модема, он и просаживает напряжение на плате контроллера.
Проверьте питание на стабилизаторах (желательно в момент опроса).
Момент опроса определить легко на модемах Q24CL у них есть LED, диод который начинает чаще моргать.
основная жила питания идет внизу вдоль всего контроллера 9-10 В
стабилизатор процессора слева возле диагностического разъема 3.3 В
стабилизатор модема посредине 3.8 В
стабилизатор питания ЖКИ справа внизу 5.0 В
Если есть возможность подключить к стабилизированному источнику питания и проверить потребляемый ток, то
в штатном состоянии потребление тока контроллером должно быть около 250 mA, а при опросе по сети GSM - до 500 mA.
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 