ББП-20 и контроль АКБ

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

ББП-20 и контроль АКБ

Сообщение автор Михаил М в Вт 10 Июн 2014 - 15:08

Добрый день
тут производил тесты и суть такая
Есть охранное оборудование и оно при понижении напряжения 10,5В выдает Аварию АКБ и обратно когда оно становиться 12В выдает норму...
Так вот проверил, что и ББП отключается от АКБ тоже на 10,5В, следовательно Охранный прибор ни чего не успевает выслать...
Так вот как порог отключения опустить до 10 Вольт???
Заранее благодарен Михаил
avatar
Михаил М
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2014-06-10
Возраст : 33
Откуда : Россия

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП-20 и контроль АКБ

Сообщение автор maxkukh в Ср 11 Июн 2014 - 9:06

Здравствуйте, Михаил!
Я Вам настоятельно рекомендую не на блоке питания снизить порог отключения, а повысить порог на охранном оборудовании.
Дело в том, что при отключении внешней сети питание ББП начинает выдавать от АКБ, а напряжение в 11 В соответствуют глубокому разряду батареи.
В ББП встроена функция защиты АКБ от полного разряда и в этой связи блок отключает АКБ от нагрузки.
Следовательно если Вы снизите порог отключения у ББП, то будете после каждого отключения электроэнергии покупать новый АКБ.

_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП-20 и контроль АКБ

Сообщение автор Михаил М в Ср 11 Июн 2014 - 19:32

Вечер добрый
На охранном оборудовании не возможно повысить порог...
А то что АКБ менять и ладно...
Главное чтоб это было видно
avatar
Михаил М
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2014-06-10
Возраст : 33
Откуда : Россия

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП-20 и контроль АКБ

Сообщение автор maxkukh в Пн 16 Июн 2014 - 9:32

У ББП есть только управление выходным питанием при подключенном состоянии к сети. А в случае пропадания сети (220В), ББП  коммутирует к нагрузке АКБ, при этом заниженное выходное напряжение на ББП не сможет обеспечить полный заряд АКБ.
Попробовать обмануть охранку  можно еще вот так http://eltech.goodforum.net/t46-topic
фактически собрать делитель,
только учтите, что максимальный выходной ток ББП-20 - 2А.

_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП-20 и контроль АКБ

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения