Тверца-900 - обрыв нагрузки
Участников: 2
Страница 1 из 1
Тверца-900 - обрыв нагрузки
День добрый! Подрядчик смонтировал газопровод высокого давления и станцию ЭХЗ на базе Тверца-900, при проведении ПНР ЭХЗ возникла проблема, станция пишет "обрыв нагрузки", проверка проводов от станции до трубы и до анодов показала что все кабели целые. В итоге наладчики решили выйти из ситуации путем подключения сопротивления с выхода "+" станции Тверца 900 на корпус шкафа станции Тверца, соответственно станция заработала и пишет, что все нормально. Вопрос как все-таки правильно настроить станцию?
Morfey- Ефрейтор
- Сообщения : 7
Дата регистрации : 2014-07-16
Re: Тверца-900 - обрыв нагрузки
Здравствуйте!
СКЗ Тверца-900 имеет номинальный выходной ток 15А и погрешность 2%
В вашем случае, предполагаю, что уставка тока или выходное значение тока защиты меньше величины погрешности.
В этом случае рекомендую параллельно нагрузке (+ и - СКЗ) установить резистор на 4 Ом Ватт на 5.
При этом потерь эл/энергии практически не будет, т.к. КПД любого ирнвертора на таких малых мощностях достаточно низок.
СКЗ Тверца-900 имеет номинальный выходной ток 15А и погрешность 2%
В вашем случае, предполагаю, что уставка тока или выходное значение тока защиты меньше величины погрешности.
В этом случае рекомендую параллельно нагрузке (+ и - СКЗ) установить резистор на 4 Ом Ватт на 5.
При этом потерь эл/энергии практически не будет, т.к. КПД любого ирнвертора на таких малых мощностях достаточно низок.
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Re: Тверца-900 - обрыв нагрузки
т.е после установки доп. нагрузки в виде сопротивления не повлияет на эффективность работы станции?
Morfey- Ефрейтор
- Сообщения : 7
Дата регистрации : 2014-07-16
maxkukh- Ст. лейтенант
- Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ
Похожие темы
» "Тверца-ТМ" и СКЗ тиристорного типа
» Тверца-900 - замер потенциала
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
» Техническое обслуживание ТВЕРЦА-ТМ - вопросы
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
» Тверца-900 - замер потенциала
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
» Техническое обслуживание ТВЕРЦА-ТМ - вопросы
» Мерцание индикатора на ТВЕРЦА-900
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|
Пн 11 Фев 2019 - 16:14 автор maxkukh
» Комплектация скз
Ср 1 Авг 2018 - 11:58 автор maxkukh
» Модем не находит порт.
Пт 1 Июн 2018 - 15:13 автор maxkukh
» Не выдаёт напряжение станция Тверца-900
Пн 28 Авг 2017 - 8:15 автор maxkukh
» Отзывы о нашей продукции
Вт 25 Июл 2017 - 12:11 автор maxkukh
» Отправка смс
Чт 2 Фев 2017 - 7:40 автор maxkukh