Сообщение автор Morfey Ср 16 Июл 2014 - 9:27

День добрый! Подрядчик смонтировал газопровод высокого давления и станцию ЭХЗ на базе Тверца-900, при проведении ПНР ЭХЗ возникла проблема, станция пишет "обрыв нагрузки", проверка проводов от станции до трубы и до анодов показала что все кабели целые. В итоге наладчики решили выйти из ситуации путем подключения сопротивления с выхода "+" станции Тверца 900 на корпус шкафа станции Тверца, соответственно станция заработала и пишет, что все нормально. Вопрос как все-таки правильно настроить станцию?
Morfey
Morfey
Ефрейтор
Ефрейтор

Сообщения : 7
Дата регистрации : 2014-07-16

Вернуться к началу Перейти вниз

Тверца-900 - обрыв нагрузки Empty Re: Тверца-900 - обрыв нагрузки

Сообщение автор maxkukh Ср 16 Июл 2014 - 11:04

Здравствуйте!
СКЗ Тверца-900 имеет номинальный выходной ток 15А и погрешность 2%
В вашем случае, предполагаю, что уставка тока или выходное значение тока защиты меньше величины погрешности.
В этом случае рекомендую параллельно нагрузке (+ и - СКЗ) установить резистор на 4 Ом Ватт на 5.
При этом потерь эл/энергии практически не будет, т.к. КПД любого ирнвертора на таких малых мощностях достаточно низок.
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Тверца-900 - обрыв нагрузки Empty Re: Тверца-900 - обрыв нагрузки

Сообщение автор Morfey Ср 16 Июл 2014 - 11:18

т.е после установки доп. нагрузки в виде сопротивления не повлияет на эффективность работы станции?
Morfey
Morfey
Ефрейтор
Ефрейтор

Сообщения : 7
Дата регистрации : 2014-07-16

Вернуться к началу Перейти вниз

Тверца-900 - обрыв нагрузки Empty Re: Тверца-900 - обрыв нагрузки

Сообщение автор maxkukh Ср 16 Июл 2014 - 11:50

Уже такая ситуация не первый раз.
https://eltech.forum2x2.ru/t77-topic
Эффективность повысится!!!