Как понизить переменное напряжение на ББП 20 до 12 вольт?

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Как понизить переменное напряжение на ББП 20 до 12 вольт?

Сообщение автор Николай Кузякин в Вт 26 Фев 2013 - 13:50

ББП 20 установлен в СКУД. Для подключения электромеханического замка требуется переменное напряжение 12 V 15VA. На ББП 20 выходное переменное напряжение 16-17 V. Как понизить переменное напряжение на ББП 20 до 12 вольт?
avatar
Николай Кузякин
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2013-02-26

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Как понизить переменное напряжение на ББП 20 до 12 вольт?

Сообщение автор maxkukh в Вт 26 Фев 2013 - 13:55

Здравствуйте!
Единственное, что могу посоветовать, это вставить последовательно в цепь между источником и замком, резистор.
Если, как Вы говорите, мощность замка 15VA при напряжении питания 12 V, то потребляемый ток получается 1,25 А.
Чтобы на резисторе упали лишние 5V, то необходимо, чтобы номинал резистора был 4 Ом, ближайшие к такому номиналу 3,9 или 4,2 Ом. Выбирайте любой из указанных, с рассеиваемой мощностью (5V*1.25-6,25) не ниже 6,25Вт, 10Вт получится с запасом.
Доброго дня!

_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru