ББП Тверца 5

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

ББП Тверца 5

Сообщение автор Владимир_ch в Сб 14 Июл 2012 - 16:40

Купил безперебойник, а вот схемы подключения нету! где можно её найти?
avatar
Владимир_ch
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 1
Дата регистрации : 2012-07-14

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор maxkukh в Вт 14 Авг 2012 - 16:16

Здравствуйте! Видели Ваше обращение, извините за молчание! Схема подключения обычно находится в паспорте на изделие.
P.S. Оставьте ваш E-mail, скинем схему.


Последний раз редактировалось: maxkukh (Вт 4 Июн 2013 - 10:44), всего редактировалось 1 раз(а)
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Тверца 5

Сообщение автор Евгени в Пн 29 Окт 2012 - 20:30

Здравствуйте. На клеммах акк напряжение доходит до 13.6В, на других марках бесперебойников до 13.9-14.1В. Аккумулятор при 13.6в заряжен не полностью. Пробовал разные акк, картина таже. Время резерва тверцы крайне мало, и больше подходит прибор как блок питания или от скачков напряжения, а не как бесперебойник. Подскажите пожалуйста как изменить выходное напряжение для аккумулятора, вплоть до замены элемента плате. Изделие уже не гарантийное.
avatar
Евгени
Ефрейтор
Ефрейтор

Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор maxkukh в Пн 29 Окт 2012 - 22:53

Евгени пишет: как изменить выходное напряжение для аккумулятора, вплоть до замены элемента плате. Изделие уже не гарантийное.
Здравствуйте!
Никаких изменений конструкции производить не требуется. На плате есть один подстроечный резистор, синий прямоугольник с регулировкой под шлицевую отвертку. Подключайте вольтметр к выходным клеммам и вращайте переменник...
напряжение изменяется в достаточно широком диапазоне.

_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор Евгени в Вт 30 Окт 2012 - 11:28

maxkukh пишет:
Евгени пишет: как изменить выходное напряжение для аккумулятора, ...
... Подключайте вольтметр к выходным клеммам и вращайте переменник...
напряжение изменяется в достаточно широком диапазоне.
Я правильно понял, напряжение будет менятся именно на клеммах АКК. Мне выходное напряжение самого источника не принципиально, главное чтобы на клеммах АКК, если будут одновременно повышаться буду только рад. Вот чтото переменника я не вижу. Попробую прицепить фотку платы.
avatar
Евгени
Ефрейтор
Ефрейтор

Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор maxkukh в Вт 30 Окт 2012 - 11:39

Если блок очень старый, то переменник может выглядеть по другому, это металлический цилиндр с пластиковой вставкой в центре и шлицом. А выходы на АКБ и на клеммник параллельны.

_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор Евгени в Вт 30 Окт 2012 - 12:42

Огромное спасибо за тех поддержку, не страшно покупать Вашу продукцию.
avatar
Евгени
Ефрейтор
Ефрейтор

Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор maxkukh в Вт 30 Окт 2012 - 13:31

Всегда готовы помочь!

_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор Евгени в Пт 2 Ноя 2012 - 11:38




Нет регулятора выходного напряжения.
avatar
Евгени
Ефрейтор
Ефрейтор

Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор maxkukh в Пт 2 Ноя 2012 - 16:31

Здравствуйте! "Евгени"!

Да действительно, блок еще старше чем я предполагал и 13,6 V на выходе это нормальное напряжение (что кстати и в паспорте прописано), так что блок исправен.

Пока не готов дать ответ, попрошу тайм аут на выходные, во вторник схемку раскопаем и расскажем как изменить характеристики делителя, чтобы напряжение на выходе поднять.

_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор Евгени в Сб 3 Ноя 2012 - 14:39

Абсолютно ни к кому ни каких претензий. В паспорте, всё верно, выходное 12V(+1.6-3.0V). ,а про напряжение для АКК ничего не написано. В каком состоянии ББП поддерживает его, только фраза ",,,и поддерживает их в заряженном состоянии при наличие сетевого напряжения ,,,". Но как показала практика акк в блоке находится в незаряженном состоянии. На самом Акк написано заряженый это 14,1в. Очень радует широкий диапазон входного сетевого напряжения, да и выходной ток не слабый. Один источник смело тянет видеорегистратор и восемь камер. Суммарный ток потребления не превышает с ИФК подсветкой 3,5А. И ещё остаётся запас. За немалый срок эксплуатации ни один не вышел из строя, при ужасном сетевом напряжении 190-250V. У нас в конторе этих ИББП Тверца 5 двеннадцать штук. Когда я поступил на работу в должности главного инженера, первое было задание восстановить видео-охранный комплекс. Заменил все АКК, (всё равно надобыло это сделать) ,но как оказалось жалобы в быстрых отключениях системы видеонаблюдения просто в недозаряженых аккумуляторах. Очень надеюсь на помощь, уважаемый производитель.
avatar
Евгени
Ефрейтор
Ефрейтор

Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор maxkukh в Пт 9 Ноя 2012 - 13:28

Откопали из архива схему.
В данной модели (2005 года) напряжение на выход и на АКБ подается по разным цепям.
Однако повысить напряжение достаточно просто, на картинке я обозначил причинный элемент красной стрелкой он в правом верхнем углу.
Номинал данного резистора 51кОм, для увеличения напряжения заряда АКБ, я рекомендую удалить его из схемы.
Если напряжение на выход к АКБ будет больше, чем требуется то на место удаленного из схемы элемента впаяйте резистор номиналом 100 кОм





С уважением Кухарев М.Н.

_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор Евгени в Вс 11 Ноя 2012 - 16:48

Спасибо, я и не надеялся, очень рад за помощь. Буду пробовать, обязательно отпишусь.
avatar
Евгени
Ефрейтор
Ефрейтор

Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор maxkukh в Пн 12 Ноя 2012 - 8:48

Евгени пишет:...я и не надеялся...
Зря... практически все вопросы имеют ответы...

_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор Евгени в Пн 19 Ноя 2012 - 17:27

maxkukh пишет:Зря... практически все вопросы имеют ответы...
И точно зря, как я мог усомниться в техническом бессилии. Всё получилось. Всё чётко, удалил сопротивление 51 кОм, на аккуме ровно 14 вольт. Держат теперь полностью заряженные - напругу бесстрашно и долго. Переключение без скачков. Ещё раз повторюсь, Тверца 5 работают в очень жесточайших условиях по входному напряжению. Покупались в 2007 году, ни один бесперебойник не вышел из строя. Честь и похвала производителю и низкий поклон техподдержке. Гарантия на изделия закончилась давно, а техподдержка работает.
avatar
Евгени
Ефрейтор
Ефрейтор

Сообщения : 7
Дата регистрации : 2012-10-29

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор Сергей_Бунин в Пн 3 Июн 2013 - 23:20

Здравствуйте! Та же проблема со схемой подключения на Тверцу-5 - никак не могу найти. Можете подсказать, где ее скачать? И такой вопрос - нужно ли подключать какую-нибудь кнопку для того чтобы обезопасить подключение аккумулятора к Тверце-5 (после соединения клемм Тверца начинает сразу работать)?
avatar
Сергей_Бунин
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 2
Дата регистрации : 2013-06-03

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор maxkukh в Вт 4 Июн 2013 - 10:38

Здравствуйте!
Сергей_Бунин пишет:Та же проблема со схемой подключения на Тверцу-5 - никак не могу найти.
А ее особо нигде и нет.
Ниже выкладываю схему подключения (если ее так можно назвать).
На плате ББП все маркировки присутствуют.
Сергей_Бунин пишет:И такой вопрос - нужно ли подключать какую-нибудь кнопку для того чтобы обезопасить подключение аккумулятора к Тверце-5 (после соединения клемм Тверца начинает сразу работать)?
Не совсем понял, что от чего защищать собираетесь...
Блок имеет встроенную защиту от перегрузки и отключается при превышении потребляемого нагрузкой тока выше 5А.



_________________
Начальник участка по производству средств автоматизации и ЭХЗ ООО "ЭЛТЕХ"
Кухарев Максим Николаевич.
+7 (4822) 34-68-10 доб. 119. (на месте бываю редко) звоните на сот.: +7 920 185 00 26;
e-mail:  eltech_remont@mail.ru;   Mail.Ru Агент.  maxkukh@mail.ru
avatar
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 169
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 34
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: ББП Тверца 5

Сообщение автор Сергей_Бунин в Вт 4 Июн 2013 - 11:40

Спасибо!
avatar
Сергей_Бунин
Рядовой