ООО ЭЛТЕХ
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп.

Участников: 2

Перейти вниз

Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп. Empty Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп.

Сообщение автор maxkukh Чт 4 Окт 2012 - 18:10

Здравствуйте уважаемые посетители форума!

На данный момент у некоторых потребителей в эксплуатации находятся счетчики электрической энергии с передаточным числом 3200 вместо 6400. СКЗ серии ТВЕРЦА по умолчанию запрограммированы на передаточное число счетчика 6400, для изменения передаточного числа необходимо только заменить программное обеспечение.

Программное обеспечение наши специалисты установят бесплатно с использованием GSM связи.
Заявки на замену программного обеспечения отправляйте мне в личку или на E-mail.


Последний раз редактировалось: maxkukh (Ср 19 Окт 2016 - 10:50), всего редактировалось 2 раз(а)
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп. Empty Re: Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп.

Сообщение автор ivankirov Чт 7 Ноя 2013 - 15:13

Добрый день установили вашу станцию тверца 900; при опросе программой, показания счетчика в программе разы превышают показания на счетчике. счетчик 6400.
ivankirov
ivankirov
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2013-11-07
Возраст : 40
Откуда : г. Киров

Вернуться к началу Перейти вниз

Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп. Empty Re: Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп.

Сообщение автор maxkukh Чт 7 Ноя 2013 - 15:40

Здравствуйте!
Скорее всего СКЗ имеет программное обеспечение под счетчик 3200.
Напишите мне или на E-mail или личное сообщение на форуме с номером SIM картына СКЗ и Ваши контакты, я проверю исправлю и свяжусь с Вами.
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп. Empty Re: Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп.

Сообщение автор maxkukh Пт 8 Ноя 2013 - 14:11

Я станцию опросил, программа у нее установлена для счетчика 6400 и цифры по счетчику видел. Скажите, а Вы начальные значения счетчика электроэнергии вводили?
Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп. 305b60d94669
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп. Empty Re: Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп.

Сообщение автор ivankirov Пн 11 Ноя 2013 - 7:57

В том то и дело я не нашел в программе где вводить начальные данные электросчетчика. Нашел бы вопросов не возникло. пытался и удалять и по новой вводить станцию не помогло.
ivankirov
ivankirov
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2013-11-07
Возраст : 40
Откуда : г. Киров

Вернуться к началу Перейти вниз

Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп. Empty Re: Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп.

Сообщение автор maxkukh Пн 11 Ноя 2013 - 9:57

ivankirov пишет:В том то и дело я не нашел в программе где вводить начальные данные электросчетчика. Нашел бы вопросов не возникло. пытался и удалять и по новой вводить станцию не помогло.
Руководство по эксплуатации на СКЗ стр.14.
Руководство всегда идет в комплекте с преобразователем
или можно скачать ЗДЕСЬ

Цитирую
Начальные значения счетчика электрической энергии вводятся следующим образом:
1. Переведите работающую станцию в режим «СТАНЦИЯ ОСТАНОВЛЕНА»;
2. Нажмите кнопку «+» и на экране жидкокристаллического индикатора появится надпись:
ТЕКУЩЕЕ ПОКАЗАНИЕ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
W=00000
3. Кнопкой «–» выберите знакоместо вводимой цифры;
4. Кнопкой «+» изменяйте значение выбранной цифры от 0 до 9;
5. По окончании ввода начальных значений нажмите кнопку «ПУСК/СТОП».
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз

Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп. Empty Re: Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп.

Сообщение автор ivankirov Пн 11 Ноя 2013 - 10:07

ладно поедем настраивать)) а дистанционно никак значит не сделать((( а то далеко находиться объект((
ivankirov
ivankirov
Рядовой
Рядовой

Сообщения : 3
Дата регистрации : 2013-11-07
Возраст : 40
Откуда : г. Киров

Вернуться к началу Перейти вниз

Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп. Empty Re: Работа СКЗ ТВЕРЦА со счетчиком эл/энергии на 3200 имп.

Сообщение автор maxkukh Пн 11 Ноя 2013 - 10:12

Не расстраивайтесь, я тоже вначале что-нибудь сломаю, а потом инструкцию открываю!Very Happy 
maxkukh
maxkukh
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант

Сообщения : 172
Дата регистрации : 2011-08-15
Возраст : 40
Откуда : ЭЛТЕХ

Вернуться к началу Перейти вниз